"Rozadresování" datových bodů Merbon v RcWare Vision

Domat Control System Forums Merbon IDE "Rozadresování" datových bodů Merbon v RcWare Vision

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 4.1. 2018 11:34.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #19133

    Jan Vidim
    Keymaster

    Při úpravách v IDE může dojít k přegenerování některých CommID u proměnných.

    Pokud u nastavení komunikace v RcWare vypnete hromadné čtení, tak se projekt obvykle rozkomunikuje, až na pár proměnných. To jsou právě ty proměnné, které mají změněná CommID. Hromadné čtení se snaží komunikovat více proměnných naráz po skupinách, pokud má ale nějaká z nich špatné CommID, tak nebude komunikovat celá skupina. Tím se může stát, že nekomunikuje celý projekt.

    Po změnách, které provedete v IDE, je potřeba u klientů, které se na PLC připojují, aktualizovat ony CommID.
    V RcWare je na to připravená funkce. Pokud nezměníte jméno proměnné/funkčního bloku, tak bude tento automatismus fungovat.

    Stačí si v RcWare projekt odemknout, dát CTRL+T pro označení všech řádků a potom CTRL+G pro otevření okna hromadných úprav. Tam najděte záložku SSCP Driver.

    V ní je potřeba zaškrtnout check box u řádku „Aktualizovat ze souboru“. Jako soubor vyberete aktuální *.vlist Vašeho projektu.

    Poté kliknete na Nastavit. Tím dojde k updatu CommID v RcWare. Projekt můžete uložit a zkusit pustit komunikaci. Mělo by dojít ke zkomunikování všech proměnných. Poté můžete zkusit znovu zapnout Hromadné čtení a vše by mělo fungovat.