    Jan Vidim
    Keymaster

    Význam jednotlivých chybových kódů:

    11 nedostatek paměti pro operační systém
    12 nedostatek paměti pro RT
    13 přetečení zásobníků *
    21 špatný RT image
    31 HardFault *
    4X vypršel watchdog klienta číslo X
    5X chyba na filesystemu X, kde:
    X = 1 systémový filesystem (proměnné…)
    X = 2 filesystem pro web

    * u těchto chyb se PLC zastaví a LED bude blikat až po vypnutí a zapnutí.

    Výpis stacku v PLC po Hard Fault (blik. 3 – 1): od verze 2.4.0.11 – ip/stack_dump1.bin a ip/stack_dump1.bin. Před tím nepřehrávat web, jinak se soubory smažou.