Bufferování historie v PLC – možnosti paměti

Domat Control System Forums mark… procesní podstanice Bufferování historie v PLC – možnosti paměti

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 1.2. 2019 10:21.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #20497

    Jan Vidim
    Keymaster

    Kolik je k dispozici paměti?
    PLC, paměť přiřazená historii, garantovaný počet záznamů:
    Mark100, Mark150, Mark 150/485, Mark150s, mark150/485s: 196 kB, 3500 záznamů
    Mark120, Mark125, ICIO200, ICIO205, IMIO100, IMIO105: 4300 kB, 79000 záznamů
    Mark220, Mark320, MarkMX: 2000 kB, 37000 záznamů

    Kde se dají data mazat?
    Data se cyklicky přepisují. Nelze je smazat na úrovni RT, ale v IDE je možné proměnné, které se mají do databáze ukládat vymazat. Tím se bude méně zahlcovat paměť, která je vyhrazena pro historií a cyklus se prodlouží. Smazání proměnných, které se do historie ukládají je možné ve vytvořeném záznamu pro historií. Po odstranění ukládaných proměnných je nutné pro aplikaci změn v PLC přehrát sestavu.

    Kde je k nastavení počet uložených hodnot?
    Počet uložených hodnot nastavit nelze. Vychází to z tabulky výše. V případě, že by se ukládalo do historie 10 hodnot, tak bude záznamový cyklus v čase delší, než když se bude ukládat 100 hodnot. Po uplynutí jednoho cyklu dojde ke smazání nejstarších uložených záznamů v čase a místo nich se začnou ukládat nové záznamy.

    • Toto téma bylo upraveno před 9 měsíci, 2 týdny uživatelem  Jan Vidim.