Blok B100 "Time Conversion" na MiniPLC

Domat Control System Forums MiniPLC (IPLC20x/IPLC30x) (ȍesky) Blok B100 "Time Conversion" na MiniPLC

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 1.9. 2017 16:07.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #18728

    Jan Vidim
    Keymaster

    Při zkoušce v lokálním módu blok přepočítává a vše je v pořádku. Po nahrání do IPLC201 je jeho funkce chybná.

    Vývojář hlásí:
    Jadro pudla je v zaskrtnuti parametru „Generate only used variables“ v Platform configu. Pokud se tato volba zaskrtne, nevygeneruji se promenne pro vsechny vystupy krabicky, v ramci vypoctu v minRT se pozna, ze jsou schovane a krabicka by se mela chovat dle predpokladu. Jinak si to mysli, ze se pouzily vsechny vystupy tzn. napr. „min“ se preda na „ymin“ a „hour“ na „yhour“ atd. – i kdyz je to ve FUPLE schovane, promenne pak v miniRT existuji a jsou navazane.

    Takže zaškrtněte „Generate only used variables“ a přepočet bude probíhat správně.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)

Pro odpověď se musíte přihlásit.