    Výstupní periferie, jako klapky, jsou často řízeny signálem 2…10 V. Pokud řídicí signál je 2 V a menší, klapka je zcela uzavřena. Abychom mohli použít v softwaru rozsah 0…100 %, což spíše odpovídá poloze klapky, než 20…100, je potřeba nastavit koeficienty u AO takto:

    KP = 1.25

    QP = -25

    a rozsah necháme „0…100 (0..10V)“.

    Pak je výstup lineárně řízen 0 % = 2 V, 100 % = 10 V.