    Z historických důvodů má každá z teplot (externí čidlo Pt1000, registr 12, a interní ADT75, registr 13) jiný formát; přepočet je následující:

    externí: (vyčtená hodnota / 100) – 50

    - tedy např. 6230 znamená 12.3 °C

    interní: vyčtená hodnota / 10

    - tedy např. 295 znamená 29.5 °C

    Pozor na to.