    U IPLC200 a 300 byly funkce takto:

    SW1 – po startu nespustí vykonávání programu (aplikace)

    SW2 – přepíná do módu převodníku Ethernet/RS485 (Converter mode).

    V raných verzích IPLC201 a 301 byly tyto funkce omylem prohozeny, tedy converter mode se spouštěl zapnutím SW1.

    V nejnovějších verzích SoftPLC je opět původní osazení.

    Pokud vám tedy nepůjde IPLC201 nebo 301 přepnout do Converter mode (po rebootu nebude na displeji nápis CONVERTER MODE, rychlost atd.), zkuste SW1.