SoftPLC základy

Toto téma obsahuje 4 replies, má 2 hlasů a naposledy ho aktualizoval  Václav Turek 8.8. 2012 14:03.

Prohlížíte si 5 příspěvků - 1 až 5 (z celkem 5)
  • Autor
    Příspěvky
  • #12580

    strawberry
    Participant

    Dobrý den,

    ještě jsem neabsoloval Váš základní kurz, ale rád by jsem se dozvěděl základní informace, jelikož v manuálu jsem je nenašel.

    1) základní propojení PC->IPLC201 apod. ->nastavení COMportu,IPadresy, (obecné nastavení komunikace)

    2) tyto základní parametry poté nastavit i pro moduly napojené na COM4 RS485 – MCIO apod.

    Děkuji za pomoc

    #13962

    strawberry
    Participant

    Jde mi hlavně o propojení IPLC201 a MCIO. IPLC e detekuje v SoftPLC bez problému a jde do ní nahrávat projekt, ale když chci v síti zeditovat MCIO v síti MODBUS RTU/TCP Serial(Serial Channel R232/RS485) MCIO mám Modulle adress 4, a v Serial chnnel parameter mam Device parameters Port COM Number 1 a v Development parameters mám také port com number 1 a zaškrtlé Communicate through MiniPLC tak při detekovaní při nastavení rozsahu adress ve special function mi to nic nenajde

    #13963

    Václav Turek
    Participant

    Dobrý den,

    v Development parameters je potřeba nastavit číslo fyzického portu kterým komunikujete na IPLC201 (v převodníkovém modu – pak máte správně zaškrtnuto „comm. through IPLC“) tj. v tomto případě COM4. Device parameters se týká zařízení, na kterém potom poběží RT s Vaším projektem – v tomto případě nastavíte též COM4.

    #13960

    Václav Turek
    Participant

    Troufám si tvrdit že Vámi vznesené otázky jsou součástí manuálu, jež se zove „RcWare SoftPLC Konfigurace MiniPLC“. Jestli-že vznesete požadavek na adresu support@domat.cz, jednu elektronickou kopii Vám zašlu.

    #13961

    strawberry
    Participant

    to tureckey-> děkuji za pomoc v tom nastavení byl problém teď již nádherně vše šlape