SoftPLC čidla teploty

Domat Control System Forums SoftPLC IDE (ȍesky) SoftPLC čidla teploty

Tagged: 

Toto téma obsahuje 2 replies, má 2 hlasů a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 3.12. 2008 13:56.

Prohlížíte si 3 příspěvky - 1 až 3 (z celkem 3)
  • Autor
    Příspěvky
  • #12484

    Yaroslav
    Participant

    Chtěl bych připojit čidla teploty Siemens FR-T1K a FT-T1K1 k MCIO.

    čidla mají podle tabulky při -30°C 1934 ohmů a při 130°C 3675 ohmů.

    Jakou položku vybrat v tabulce Transformace popř. jak nastavit parametry K, Q?

    Není mi zcela jasný vzorec y = k * x + q.

    #13919

    Yaroslav
    Participant

    Děkuji moc za odpověď.

    čidla jsou náhradní do jiného systému a jen jsem je použil jako zkušební no a hned jsem narazil. Trošku jsem se s nimi mořil (transformoval) i když při pohledu na nabídku do 1600 ohmů jsem tušil problém no a pak jsem je vyměnil za Pt100vky a ty už mi měří dobře. Přiznám se ale, že u toho Siemense FR-T1K mě zaujala jeho velikost (už se ale nevyrábí) a proto jsem se dotázal.

    #13929

    Jan Vidim
    Keymaster

    Kompaktní moduly MCIO, dodávané od září 2008, a příslušné verze IDE a runtimu (říjen 2008) nově podporují čidla Staefa T1 a dále nové rozsahy Pt1000, Ni1000/5000 a Ni1000/6180 do 350°C pro měření na páře apod.

Prohlížíte si 3 příspěvky - 1 až 3 (z celkem 3)