    Keymaster

    Jedná se o úkaz, který se může projevit při provozu RcWare Vision i Merbon DB na stejném počítači. Problém může být v tom, že URL pro přístup k databázi, http://localhost:9876/RcWareDbAccess, je operačním systémem přeložen na IP adresu V6 místo na IP V4. Řešení je zadat v URL přímo IP adresu ve tvaru V4, tedy http://127.0.0.1:9876/RcWareDbAccess .

    Tato věc se může vyskytnout nejen u Merbon DB, ale všude, kde dva procesy komunikují po síti v rámci jednoho stroje, tedy u přístupu RcWare Vision k runtimu, web panelu k runtimu, runtimu do Merbon DB atd.

    Zrada je v tom, že všechny služby, pokud na ně přistupujete „standardně“ přes IP V4, tak fungují (např. http://localhost:9876/RcWareDbAccess v prohlížeči normálně vrátí XML kód), a je na první pohled nepochopitelné, proč dohromady to nepracuje.