Problém s komunikací u většího počtu modulů s AO na sběrnici

Domat Control System Forums Hardware Problém s komunikací u většího počtu modulů s AO na sběrnici

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Václav Turek 25.9. 2013 07:23.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #12837

    Václav Turek
    Participant

    Při větším počtu modulů s analogovými výstupy (MCIO2, MXIO…)a zároveň při jejich použití (myšleno samotných AO) v projektu se může stát, že vlivem častého zápisu do registrů AO se už nedostává na čtení ostatních registrů z modulů a navenek se to projeví tím způsobem, že se nám neobčerstvují (a nebo jenom velmi zřídka) HW DB. Snadno si tento stav ověříme pomocí portmonitoru.

    Pomoc je však nabíledni. Je potřeba nastavit u AO vhodné hystereze pro zápis, protože jinak se do A0 zapisuje při každé změně zjištěné v dalším výpočetním cyklu RT.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)

Pro odpověď se musíte přihlásit.