Pokojový ovladač UI 010

Domat Control System Forums Hardware Pokojový ovladač UI 010

Tagged: 

Toto téma obsahuje 1 reply, má 2 hlasů a naposledy ho aktualizoval  Václav Turek 28.1. 2009 15:02.

Prohlížíte si 2 příspěvky - 1 až 2 (z celkem 2)
  • Autor
    Příspěvky
  • #12504

    Yaroslav
    Participant

    Dobrý den,

    chtěl bych se prosím zeptat ohledně napájení pokojových ovladačů UI 010.

    Pro napájení komunikačních modulů (MCIO,M4xx,MiniPLC) jsem použil zdroj 24V DC (dle možnosti napájet periferie jak ss tak st napětím). U pokojových ovladačů jsem v katalogovém listu narazil jen na napájení 24V st +/- 10%. Je tedy nutné použít na napájení zvláštní zdroj nebo vyměnit DC zdroj za AC?

    Děkuji za odpověď a s pozdravem Jaroslav Kot.

    #13931

    Václav Turek
    Participant

    UIO10 je možné napájet stejnosměrným napětím v rozpětí 12-30V, pozor na polaritu, svorka G je v tomto případě + a G0 -. Ovladače UIO12 a výš potřebují střídavé napájení skrzevá správnou funkčnost triakových výstupů.

Prohlížíte si 2 příspěvky - 1 až 2 (z celkem 2)