    Keymaster

    Při přenastavení portu pro komunikaci protokolem SoftPLC (pro spojení z IDE, Vision atd.) v souboru soft_plc.config nezačne spojení na novém portu fungovat. Je to proto, že MiniPLC je chráněno firewallem, který má povolen mj. port 12345, ale už ne nově nastavené číslo.

    Nastavení firewallu se změní v souboru /etc/iptables.rules:

    *filter

    :INPUT ACCEPT [0:0]

    :FORWARD ACCEPT [0:0]

    :OUTPUT ACCEPT [4962:573959]

    -A INPUT -i lo -j ACCEPT

    -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 12345 -j ACCEPT

    -A INPUT -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

    -A INPUT -p icmp -m icmp –icmp-type 8 -j ACCEPT

    -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 22 -j ACCEPT

    -A INPUT -j DROP

    COMMIT

    Tučně označenou hodnotu změňte na nové číslo portu, soubor uložte a restartujte PLC. Pozn. Hlavně neměnit hodnotu 22; to je pro přístup přes terminál, pak by bylo „zabouchnuto zvenčí“ a MiniPLC by muselo být vyléčeno přes sériový terminál pomocí vnitřního COM portu a převodníku TTL-RS232, např. domat M070.