Nastavení AI pro rozsahy 4…20 mA

Domat Control System Forums SoftPLC IDE (ȍesky) Nastavení AI pro rozsahy 4…20 mA

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 20.12. 2016 08:30.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #17916

    Jan Vidim
    Keymaster

    U analogových vstupů se v IDE pomocí parametrů KP a QP nastaví přepočet, jakým bude „syrová“ vstupní hodnota napětí či proudu měřená modulem přepočítána na měřenou fyzikální veličinu. U rozsahu 0…10 V či 0…20 mA, kde na vstupu přepočtu je napětí či proud ve V či mA, a fyzikální veličina má rozsah 0…x, je to celkem jednoduché. Příklad pro čidlo CO2 s rozsahem 0…5000 ppm a napěťovým výstupem 0…10 V:
    KP = 500
    QP = 0
    tedy např. signál 5 V představuje hodnotu 500*5 + 0 = 2500 ppm.

    U proudových rozsahů 4…20 mA již musíme řešit soustavu dvou rovnic „skutečná = KP * měřená + QP“
    takže např. pro čidlo tlaku s výstupem 4…20 mA a rozsahem 0…6 bar:
    0 = KP*4 + QP
    6 = KP*20 + QP
    —————-
    Rovnice od sebe odečteme:
    6 = KP*16
    a tedy KP = 0.375
    Dosadíme do první rovnice a získáme QP:
    QP = – KP*4 = -1.5

    V SoftPLC tedy vyplníme koeficienty KP = 0.375 a QP = -1.5.

    Připomínám, že rozsah nastavený v SoftPLC IDE musí odpovídat rozsahu nastavením v modulu (modul musí být nakonfigurován pomocí programu ModComTool nebo převodníkovým módem z IDE) a pokud měříme proud, je potřeba aktivovat příslušný přepínač paralelního odporu pro daný vstup. Chceme-li využít pro měření proudu i napěťové vstupy, jež připínací rezistor nemají, je možné externě připojit paralelně ke vstupu rezistor 125 Ohm s co nejvyšší přesností.