Na IPLC… nekomunikuje Ethernet

Domat Control System Forums Hardware Na IPLC… nekomunikuje Ethernet

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 5.8. 2015 15:17.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #16306

    Jan Vidim
    Keymaster

    Nesvítí Ethernet LEDky, nejde Ethernet, PLC normálně reguluje a komunikuje s I/O moduly.
    Možná příčina je nízké napájecí napětí:
    „jakmile klesne pod datashettovou hodnotu (u nás kolísalo mezi 8-10V) tak PLC jako takové jede i s projektem, ale eth port je vypnutý …“

    Dodržujte tedy napájecí napětí uvedené v katalogovém listu, pro PLC je to min. 12 V ss. U modulů, které spínají relé, to může být více; viz kat. list k příslušnému I/O modulu.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)