  • #12863

    Jan Vidim
    Keymaster

    Pokud máme MXPLC a MXIO na jedné sběrnici, nastavme ve vlastnostech modbusového driveru pauzu mezi telegramy na 50 ms místo výchozí nuly. Vlivem dlouhých telegramů z MXPLC (čte se více hodnot najednou) detekuje MMIO špatně konec telegramu a to ho mate.