MW240 – HW verze

Domat Control System Forums Hardware MW240 – HW verze

Tagged: 

Toto téma obsahuje 1 reply, má 2 hlasů a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 6.2. 2015 12:56.

Prohlížíte si 2 příspěvky - 1 až 2 (z celkem 2)
  • Autor
    Příspěvky
  • #15160

    vanekp
    Participant

    Dobrý den,

    dostaly se mi do ruky 2 HW typy modulů MW240 a každý se při ovládání z nadřazeného systému chová jinak.

    Všechny moduly mají stejnou SW verzi V10.

    Nicméně některé moduly (ty staší) v případě příkazu nahoru nebo dolů pro žaluziovém ovládání nejprve vykonají krátké zapnutí a vypnutí (nejspíše dle switch short time) příslušného relé a teprve pak po cca 0.5sec sepnou a trvale drží dle nastaveného času a pozice dokud žaluzie nedojede nahoru nebo dolů.

    Tyto modulu mají také jiný typ šroubení ark svorek a také na jednom z nich je dip-switch na pcb pro nastavení init.

    je funkce modulů takto v pořádku? Samotnému se mi to moc nezdá.

    děkuji za odpověď. P.Vaněk

    #15215

    Jan Vidim
    Keymaster

    Dobrý den,
    Firmware V10 vznikl v prosinci 2014 a patří na desky MW240 V1.2. Pokud je tam nahraná, došlo u nás k omylu při aktualizaci firmwaru při reklamaci (u reklamovaných přístrojů se vždy snažíme dostat FW na nejnovější verzi).

    Na desky V1.0 a V1.1 patří FW V9. Jestli je nahraná V10 i v jiné desce tak je to rozhodně špatně. Zašlete prosím tyhle kousky zpět, zdarma Vám pošleme nový HW s firmwarem V10. Omlouvám se za komplikace.