  • #12534

    machacektest
    Keymaster

    V katalogu je uvedeno alarmové tablo v provedení připojení poruchových vstupů po lince RS485. Existuje již verce pro připojení poruchových kontaktů cizích zařízení bez komunikace?

    #13943

    Jan Vidim
    Keymaster

    MTala010 již tuto funkci má, byť nebyla v katalogovém listu zmiňována. Dokumentaci upravíme, se vstupy pro hlášení poruch je možné normálně počítat.