Modbus mapping editor: nelze importovat .hwvar

Domat Control System Forums SoftPLC IDE (ȍesky) Modbus mapping editor: nelze importovat .hwvar

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 7.7. 2015 08:47.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #16274

    Jan Vidim
    Keymaster

    V editore boli nepoužité body ale mali priradeny typ napr. coil.

    V nepoužitych premennych musi byt vybrate „unused“, potom je hwar vygenerovaný korektne a použitelný aj v importe do „generic“ v SoftPLC.

    (Tento import má význam v případě, že chceme přenášet data mezi PLC po RS485. Jedno z PLC pak musí být ve funkci Modbus / RS485 serveru a druhé pracuje jako klient. Do toho klientského se musejí v Modbus kanále zadefinovat proměnné ze serveru. Aby se to nemuselo dělat ručně po jedné, Modbus mapping editor má funkci exportu souboru .hwvar, který lze snadno do kanálu na klientském PLC importovat. Při importu ale může dojít k výše popsanému problému.)