    Pokud je modul využit v prostředí RcWare SoftPLC a měří se teplota pasivními čidly Pt1000, při nastavování vstupních rozsahů programem domat.exe vyberte rozsah 0…1600 Ohm, nikoli Pt1000.

    Rozsah Pt1000 poskytuje již linearizovanou teplotu ve °C pro použití v cizích systémech, kde by se linearizační křivka musela doprogramovávat. V prostředí SoftPLC, které očekává hodnotu odporu a linearizaci provádí automaticky v programu, by byly čteny nesmyslné hodnoty.