MiniPLC nekomunikuje na COM2?

Domat Control System Forums MiniPLC (IPLC20x/IPLC30x) (ȍesky) MiniPLC nekomunikuje na COM2?

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 5.12. 2009 18:59.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #12525

    Jan Vidim
    Keymaster

    Zdánlivě pyramidální záhada se ukázala být vlastností: na IPLC300 byl v předchozí aplikaci na COM2 připojen GSM modem pro odesílání SMS zpráv. Aplikace byla později přehrána novým programem, který COM2 využíval pro integraci měřičů tepla přes M-Bus, nicméně konfigurační soubor v podstaničce zůstal a snažil se na COM2 navazovat spojení s GSM modemem, čímž znemožnil komunikaci po M-Busu.

    Proto nezapomeňte při použití podstanice pro jinou aplikaci pro jistotu smazat všechny konfigurační soubory pro GSM (Messaging definition) a Modbus server pomocí tlačítek s křížky v Platform Configu.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)