M035 – Modbus router – správné nastavení

Domat Control System Forums M035 – Modbus router – správné nastavení

Tagged: 

Toto téma obsahuje 1 reply, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 10.12. 2013 13:14.

Prohlížíte si 2 příspěvky - 1 až 2 (z celkem 2)
  • Autor
    Příspěvky
  • #12576

    Jan Vidim
    Keymaster

    M035 je třeba nastavit do profilu Industrial automation (IA). (Pak funguje jako Modbus router a ne jako terminal server.) Postup je sice popsán v katalogovém listu, ale pro snazší oživování je možné nahrát do M035 konfiguraci z přiloženého souboru přes webové rozhraní. Jen pozor, změní se mu i IP adresa na 192.168.1.99.

    Konfigurační soubor přejmenujte z .txt na .cfg (to je na fóru zakázaná přípona…)

    Pro zajímavost, M035 umí routovat i „vzhůru nohama“, tedy na RS485 funguje jako slave a na Ethernetu jako master. K tomu je ovšem potřeba mu přes webové rozhraní přidefinovat, na kterých IP adresách jsou které Modbusové adresy. Toto nastavení je také dostupné přes web jako další upřesnění v profilu IA.

    • Toto téma bylo upraveno před 3 roky, 1 měsíc uživatelem  Jan Vidim.
    • Toto téma bylo upraveno před 3 roky uživatelem  Jan Vidim.
    #13994

    Jan Vidim
    Keymaster

    Jen pro pořádek – to nastavení „vzhůru nohama“ se v nastavení na webu vybírá jako Serial master. Klasické nastavení, se slavy na RS485, je tedy Serial slave.

    Z toho plyne, že ten název neznamená funkci převodníku, ale stav na připojované sběrnici :)