    Jan Vidim
    Keymaster

    Pokud chci nahrát menu na displej IPLC510, musí mít v HMI Editoru ve vlastnostech připojení adresu localhostu ve tvaru 127.0.0.1 (Variable …manager -> Connection -> Update / Edit connection -> Remote -> Adress -> 127.0.0.1), tedy výchozí nastavení v projektu. Pokud se použije adresa skutečná, např. 192.168.1.10, tak po připojení vše funguje až do okamžiku než se vypojí ethernetový kabel. Při odpojeném kabelu se displej nespojí s RT („nenajde tuto adresu“) a RT na změny z displeje nereaguje.
    Neměňte proto výchozí adresu 127.0.0.1 (localhost) na konkrétní adresu IPLC.