    Jan Vidim
    Keymaster

    Komunikace chodí pro SoftPLC (ne MiniPLC) i Vision s driverem přes M080, 2400, 7, Even, 1, bez řízení toku.

    Pozor!!! V tech. specifikaci ZPA č.C-7.2.22-srpen 2001 je obráceně polarita RS485 na konektoru RJ45 („FCC Plug“)!

    Správný pinout je následující:

    1 – napájení 1

    2 – napájení 1

    3 – napájení 1

    4 – RS485 -

    5 – RS485 +

    6 – napájení 2

    7 – napájení 2

    8 – napájení 2

    Napájení může být 12…24 V ss (libovolná polarita) nebo 24 V st. Aby to komunikovalo, napájení 12..24 V musí být připojeno i když je měřič pod napětím 230V!