Kolik potřebuji dat na SIM pro připojení PLC?

Domat Control System Forums mark… procesní podstanice Kolik potřebuji dat na SIM pro připojení PLC?

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 22.1. 2018 13:44.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #19179

    Jan Vidim
    Keymaster

    Měření ukázalo, že kotelna s 60 softwarovými datovými body (tedy asi 25-30 fyzickými I/O) obnovovanými každých 5 s (v nastavení RcWare Vision: Hromadné čtení ano, Obnovovací frekvence 5000 ms) spotřebuje pro připojení na vizualizaci za měsíc při trvalém spojení cca. 90 MB přijímaných a 125 MB odesílaných dat.

    Z těchto hodnot lze vycházet při plánování datových tarifů.