IPLC201/301 po startu nepřetržitě bootuje

Domat Control System Forums MiniPLC (IPLC20x/IPLC30x) (ȍesky) IPLC201/301 po startu nepřetržitě bootuje

Toto téma obsahuje 1 reply, má 2 hlasů a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 12.10. 2011 10:52.

Prohlížíte si 2 příspěvky - 1 až 2 (z celkem 2)
  • Autor
    Příspěvky
  • #12563

    guest
    Participant

    K tomuto jevu docházelo při jedné z kombinací starého RTOS (1.04) a nového runtimu (do 9.10.805 (5.8.2010)). Je nutné provést upgrade RTOSu a předtím zastavit autoexec přes terminál – k tomu je nutný kabel M070, takže podstanici raději pošlete zpět a bude vám přehrána.

    Nově dodávaná MiniPLC již mají RTOS 1.06 a problém se neprojevuje.

    #13944

    Jan Vidim
    Keymaster

    Další možná příčina souvisela s watchdogem, který cyklicky resetoval, pokud měl projekt jistou velikost. To lze opravit přehrátím runtimu z IDE, verze 12.10.2011, které je na http://www.rcware.eu ( http://www.rcware.eu/media/rcware/ide/ESG.SoftPLC.Install_0.9.11.1012.msi ).

Prohlížíte si 2 příspěvky - 1 až 2 (z celkem 2)