IPLC201 zdánlivě nekomunikuje po RS485

Domat Control System Forums MiniPLC (IPLC20x/IPLC30x) (ȍesky) IPLC201 zdánlivě nekomunikuje po RS485

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  guest 29.11. 2010 12:49.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #12562

    guest
    Participant

    Zkontrolujte, zda v SoftPLC projektu (Channel properties) je nastaven jako komunikační port COM4 – ten je jediný na IPLC201 osazen. Výchozí hodnota při založení kanálu je totiž COM3.