    Keymaster

    Pro vizualizaci procesních stanic, komunikujících protokolem BACnet/IP (např. Desigo PX), byla napsána utilitka pro načtení objektů z podstanice. Výsledkem je textový soubor, který se jednoduše importuje do RcWare Vision, případně soubor .hwvar pro import do SoftPLC. Během několika minut tak jsou objekty viditelné a zakomunikované (online) a je možné začít vzorkovat historii, kreslit grafiku atd.

    Program je ke stažení na http://domat-int.com/ke-stazeni/software, v zipu je i popis, jak s ním pracovat.

    Narazíte na problémy? Od toho je tu fórum!

    • Toto téma bylo upraveno před 1 rok, 10 měsíci uživatelem  Jan Vidim.
    #13942

    Jan Vidim
    Keymaster

    Kieback & Peter dále při čtení vlastností bloku Schedule nezasílá výpis jednotlivých stavů, což má za následek nedostatečnou definici datového bodu při importu do Vision. Výsledkem je, že u časového programu nelze zobrazit ani nastavit tabulku. Stavy se proto musejí zadat ručně v definici datového bodu ve Vision. V našem případě bylo Den = 1, Noc = 2, Vyp = 3.

    #13987

    Jan Vidim
    Keymaster

    U zařízení Siemens Climatix musí být ID sítě = -1 a ID zařízení = 0, jinak to nefunguje. V nastavení kanálu je zadaná IP adresa, takže ID zařízení není potřebné.

    #14004

    Jan Vidim
    Keymaster

    Jinak pozor na současný běh několika BACnet klientů: BACnetTool nebude schopen vyčíat objekty např. z podstanic Desigo PX, pokud je na PC zároveň spuštěna aplikace PXM20 – přetahují se o UDP port 47808. Pro ůspěšný import je třeba PXM20 zavřít!