    Václav Turek
    Participant

    Při zapojení regulátorů v modu „Slave“, je potřeba zapojit sběrnici pro komunikaci mezi „Master“, „Slave“ a UI010 na svorky K2+ a K2- u regulátoru v modu „master“ ale u regulátorů v modu „Slave“ je sběrnice zapojená pouze na svorky K1+ a K1-, svorky K2+ a K2- u regulátorů v modu „Slave“ zůstávají neobsazené.