Driver Sauter po nějakém čase neaktualizuje

Domat Control System Forums SoftPLC Runtime (ȍesky) Driver Sauter po nějakém čase neaktualizuje

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 19.12. 2012 11:08.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #12605

    Jan Vidim
    Keymaster

    Protože sběrnice Sauter je výrazně pomalá, může dojít ke stavu, kdy se po několika hodinách běhu zaplní fronta na zápis a pro odbavování požadavků zápisu nedojde vůbec ke čtení. Při neaktualizaci hodnot je tedy třeba změnit v soft_plc.config u parametru

    <add key="MAX_WRITE_VARIABLES" value="-1"/>

    (což znamená maximálně nekonečno zápisů, než dojde ke čtení) hodnotu z -1 na například 5. Pak po každých 5 zápisech následuje čtení a hodnoty se tedy aktualizují.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)