    … a jak na něj – reportuje L.K.:

    „Treba to všetko pozapájať – cez M080 (hnedá +,

    oranžová -), zdroj som použil 12V z IPCT.1, spustil som Si Configurator (program výrobce, ke stažení na http://ib-mut.de/data/files_downloads_en/Si-MODBUS_config_0.4.zip),

    dal som open port a potom som vypol a zapol napájanie a snímač sa

    pripojil. Cez set parameter som zmenil adresu a cez modbus a prikaz send

    som zobrazil osvit a teplotu.“

    Pozn. JAV: Výchozí parametry byly nastaveny jinak než 9600,N,8,1. Důležitý je ten moment zapnutí a vypnutí napájení při připojeném převodníku a běžícím konfiguračním programu, jinak čidlo nebude detekováno.

    Modbusové proměnné v SoftPLC jsou již nastavitelné jednoduše,

    osvit: F04, start.adr. 1, počet reg. 1, Hi-Lo, Word 16, KP = 0.1 (číslo je v W/m2 krát 10)

    tepl.buňky: F04, start.adr. 2, počet reg. 1, Hi-Lo, Word 16, KP = 0.1, QP=-25 (číslo je v °C krát 10 s ofsetem -25°C)

    případně

    ext.teplota: F04, start.adr. 3, počet reg. 1, Hi-Lo, Word 16, KP = 0.1, QP=-25 (číslo je v °C krát 10 s ofsetem -25°C)

    #13949

    Jan Vidim
    Keymaster

    Jen pro pořádek a připomenutí: u analogových čidel osvitu s výstupem 0…10 V se ve vstupním modulu (HW…) nastaveném na rozsah 0..10 V nastavují tyto přepočítávací konstanty:

    Osvit: KP = 120, QP = 0

    Teplota: KP = 10, QP = -20

    a pak jsou hodnoty numericky správně ve W/m2 a °C.