Chyba dělení nulou

Domat Control System Forums RCWare Vision (ȍesky) Chyba dělení nulou

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 9.5. 2012 16:24.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #12584

    Jan Vidim
    Keymaster

    Vyskytovala se na IPCB.1.

    řešení je jen upravit skripty – nesmí se tam nikde natvrdo zapisovat nula, ale místo ní použít konstantu.

    čili místo:

    RCWareApp.SetAnalogConstant(15, 0);

    použít

    RCWareApp.SetAnalogConstant(15, nula);

    a v globálních definicích mít:

    var nula : int = 0;