    Keymaster

    Ve spojení se zápisem do RcWare DB umí IPLC5xx dočasně uchovávat hodnoty při výpadku spojení s databází. častá otázka je, kolik hodnot se vejde do bufferu? Empiricky to vychází na 20 000 hodnot na 1 MB bufferu. Velikost bufferu je konfigurovatelná, doporučené hodnoty jsou do 10 MB, což znamená kolem 200 000 vzorků.

    Pro představu – při vzorkování každou minutu se takto dá bufferovat 130 datových bodů po dobu 24 hodin.