Aktualizace runtime

Toto téma obsahuje 0 replies, má 1 hlas a naposledy ho aktualizoval  Jan Vidim 9.8. 2007 11:54.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)
  • Autor
    Příspěvky
  • #12487

    Jan Vidim
    Keymaster

    Po přechodu na novější verzi IDE při připojení hlásí Platform Config, že je třeba aktualizovat runtime (červený vykřičník v řádku s regulátorem). V některých případech aktualizace selhává – osvědčilo se:

    - vypnout firewall na počítači s IDE

    - odpojit další sítě na počítači s IDE (různé WiFi, VPN atd.).

    Zapnutý firewall může bránit i správné detekci stavu regulátoru, Platform Config pak mylně hlásí, že je třeba přehrát firmware, i když to není třeba. Stejně tak se červený vykřičník zjevuje, když není IP adresa MiniPLC ve stejné síti s počítačem s IDE.

Prohlížíte si 1 příspěvek (z celkem 1)